videomaw
Вопрос к профессионалам.

Имеется медный кабель 180 квадрат который должен идти от ГРЩ (главного распределительного щита) до щита АВР. Проблема заключается в подключении кабеля к автоматам как на ГРЩ так и на АВР. Слишком большое сечение кабеля не позволяет подключиться к посадочным местам на автоматах. Необходимо перейти с сечения 180 на меньшее скажем 75 квадрат. Какие есть для этого надежные способы.

Если кто знает или имеет подобный опыт напишите пожалуйста.
Shturman1
вы бы написали какие у вас там автоматы
shpinel
Бывают сечения 185 и 70.
Есть большой ассортимент кабельных наконечников, погуглите.
uvk2
Если жилы многопроволочные можно часть их выкусить, моножилу можно обточить напильником до нужного сечения. можно к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель. Ну это уже колхоз.

Можно соорудить клемную коробку, завести в неё 185, а вывести 70.
Donh
Цитата(uvk2 @ 21.8.2014, 23:07) *
к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель. Ну это уже колхоз.

по мне так выход с автоматов шинами и подключение наконечников кабеля болтовым соединением к этим шинам и есть искомое решение. Выкусывать проволку либо обтачивать жилу напильником это от лукавого. И уж тем более делать соединение кабеля отличного от основного в более чем 50% сечения.
ВВ
Цитата(uvk2 @ 21.8.2014, 23:07) *
Если жилы многопроволочные можно часть их выкусить, моножилу можно обточить напильником до нужного сечения. можно к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель. Ну это уже колхоз.

А по-моему, колхоз - это выкусывание и напильник (это не значит, что сам так не делал. Делал, когда не было выхода).
Цитата(Donh @ 22.8.2014, 1:09) *
по мне так выход с автоматов шинами и подключение наконечников кабеля болтовым соединением к этим шинам и есть искомое решение.
Присоединяюсь. Когда было время – ходил в магазин и покупал переходную клемму. У многих брендов она есть. В АВ идет часть клеммы, сечения, требуемого этим АВ, а наружная часть принимает то сечение, которое у Вас есть. Я так и толстые кабеля подключал, и несколько кабелей под 1 АВ. Ну, а если нет переходной клеммы – шина или коробка.

videomaw
Спасибо всем кто отметился в этой теме. Я тут погуглил и пришли к соглашению с заказчиком использовать ответвительные прокалывающие сжимы. Наподобе вот таких вот.
Shturman1
Цитата
Наподобе вот таких вот.

ИМХО это бред
Костян челябинский
Цитата(Shturman1 @ 22.8.2014, 17:59) *
ИМХО это бред

Полный
BB
Цитата(videomaw @ 22.8.2014, 15:53) *
... пришли к соглашению с заказчиком использовать ответвительные прокалывающие сжимы.
А концы как изолировать? Почему-то хочется присоединиться к г.г. Штурману и Константину.
videomaw
Берется кабель, расчищается пожильно, прокалывающие разъемы ставятся на лесенкой один за другим на расстоянии, после монтажа на оставшиеся концы кабеля можно одеть термоусадку.
prude
кросс модуль "Распределительный блок РБ-160 1П 160А (1х70+1x16/6x16) на DIN-рейку"
Volt380
Цитата(videomaw @ 23.8.2014, 7:28) *
Берется кабель, расчищается пожильно, прокалывающие разъемы ставятся на лесенкой один за другим на расстоянии, после монтажа на оставшиеся концы кабеля можно одеть термоусадку.

а это не колхоз?
savelij®
Цитата(prude @ 23.8.2014, 8:33) *
кросс модуль ...

А если прочесть начало темы, то возникнет вопрос ..."И куда засунуть 185 квадратов?"
videomaw
Цитата(Volt380 @ 25.8.2014, 13:34) *
а это не колхоз?


а если и колхоз, то тогда каковы ваши будут предложения?
haramamburu
Цитата(videomaw @ 25.8.2014, 16:23) *
а если и колхоз, то тогда каковы ваши будут предложения?
конечно колхоз, сжимами для ответвления такое городить...
Цитата
каковы ваши будут предложения?
Цитата(uvk2 @ 21.8.2014, 23:07) *
Если жилы многопроволочные можно часть их выкусить, моножилу можно обточить напильником до нужного сечения. можно к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель.

От себя:
1.Сделать переход на более низкое сечение с помощью гильз ГМЛ
2. Посмотреть в сторону штифтовых наконечников
3. из гильзы ГМЛ получить подобие ТМЛ:
а. приплюснуть один конец, бока обточить, просверлить отверстие под болт
б. обточить ГМЛ до состояния схожести с НШП, просверлить отверстие.

Все вышеперечисленное будут на порядок надежнее, чем вами предложенный зажим

Костян челябинский
Самый надежный, простой и правильный вариант:
Цитата(uvk2 @ 22.8.2014, 2:07) *
к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель.

Эти шины продаются иногда даже с автоматами. Или заказываются как опция. Но ничего страшного, если сделать их самому.
сергей_абрамов
Так используйте так называемые "флажки", к автомату прикручиваются медные шинки соответствующего сечения и с отверстиями для крепления концов.
удачи.
Anatoli



Donh
мне интересно, топикстартер просто монтажом этой линии занимается и всё или в дальнейшем будет обслуживать её? И ещё вопрос у вас разве после монтажа этой линии не должен принять её норм.контроль. Почему он что-то согласовывает с заказчиком, заказчику интересно чтоб деньгу меньше заплатить? В случае аварии линии заказчик съест уважаемого топикстартера с потрохами, и глубоко ему насрать будет что там он с ним согласовывал. Конечно это моё мнение, но как раз обычно именно так и происходит. 185кв.мм так просто закладывать не будут, а уменьшить сечение до 70 кв.мм это гарантированно преобрести себе геморой. Конечно это святое право топикстартера, но я бы на его месте несколько раз подумал бы над своим решением.
Sinus
Donh +1
Поменяйте автоматы или что там у Вас под соответствующий размер. Иначе геморр - гарантирован.

Вот если у механиков спросить - как мне ввинтить болт с резьбой М16 в отверстие с резьбой М10, и что бы кошерно было? В лучшем случае покрутят у виска.........
Anatoli
взять автомат нужного типоразмера с уставкой под ваши расчёты, например а А3716 есть уставки даже на 16А. Ткже нужно проверить автомат на устойчивость к току КЗ, при таком сечении он будет не маленьким.
АрканЗас
А в каталог Hager не пробовали заглянуть для H630 аксессуары. Либо клеммные зажимы (кабель напрямую без наконечников), либо полюсные наконечники, в зависимости от кабеля(AL или Cu).
videomaw
Цитата(АрканЗас @ 26.8.2014, 15:29) *
А в каталог Hager не пробовали заглянуть для H630 аксессуары. Либо клеммные зажимы (кабель напрямую без наконечников), либо полюсные наконечники, в зависимости от кабеля(AL или Cu).


Цитата(Anatoli @ 25.8.2014, 20:06) *



Спасибо, эти два совета мне больше всего понравились.
haramamburu
videomaw, Вы наверное меж строк читаете... шинки даааавно уже были предложены...
Гость
мое мнение. Из автоматоа -шина-изолятор. стойка-кабель. сверху закрыть оргстеклом
videomaw
Цитата(haramamburu @ 26.8.2014, 17:43) *
videomaw, Вы наверное меж строк читаете... шинки даааавно уже были предложены...


Не то чтоб между строк.. icon_biggrin.gif Просто когда наглядно, то так яснее. Дело в том, что я думал про шинки, что их самому надо мастрячить из медной полосы. А оказывается есть и заводской вариант. Строго прошу не судить так как я специалист ши.и.и.рокого профиля.... и соответственно сами понимаете какой квалификации icon_sad.gif
Костян челябинский
Джамшуд одним словом.
videomaw
Цитата(Костян челябинский @ 28.8.2014, 16:52) *
Джамшуд одним словом.


спасибо мне приятно!!
Костян челябинский
Рады стараться